Сообщение GALINA » 05 авг 2015, 13:53

Какая расценка применяется для прокладки опознавательной сигнальной ленты при покрытии кабеля наружного освещения в траншее?

Аватара пользователя
ElinaKK
Администратор
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 20:58

Re: Расценка

Сообщение ElinaKK » 07 авг 2015, 10:03

Расценить сигнальную ленту (при монтаже кабеля в траншее) по Эталонной сметно-нормативной базе (новая редакция):
ТЕРм(ФЕРм)81-03-ОП-2001. Общие положения. Редакция 2009г. п. 1.10.98:
Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.
+ Стоимость ленты по: ТССЦ(ФССЦ)507-3536 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150.

GALINA
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 13:48

Re: Расценка

Сообщение GALINA » 07 авг 2015, 12:03

Большое спасибо, Выручили